家装须知之水压测试
来自: 路人而已
1.目的:测试水管是否有漏水、爆管现象。避免后期使用出现安全隐患。 2.使用材料:三角阀、生料带、软管、水压测试机、扳手。 3.打压测试: (1)测压方法: 把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压; 当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门; 测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍; ④保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。 ⑵、水管打压试验结果判断:在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头。堵头都不能有渗水,(有的人说堵头渗水没事,那是骗人的,堵头渗水就直接影响试压器的表针,表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致)。试压器在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.1就说明水管管路是好的,同时也说明试压器也是正常工作状态。 4.注意事项:正常情况下是半个小时,打8个压,正负0.5个压木问题,当然,如果说8个压不够,需要打10个,这个也行,一般情况下,10个压,12个压都能打上,主要是有些时候打下来,开发商的主管道就承受不住压力,就会蹦,偶曾经遇到过这种情况。建议,没特殊情况下,打8个压。 试验必须在水路施工完成24H后进行; 水压试验前管路必须固定,接头明露,不得隐蔽,内丝端头必须严密封堵; 加压可采用手动试压泵,打压时间不少于10Min,仪表精度应为0.05Mpa; ④管路注满水后先排出管道内空气,进行水密性检查; ⑤加压至规定的试压值后,稳压1H,观察接头部位有无渗漏现象;1H后再补压至规定试压值,15Min分钟内压力降不超过0.05Mpa为合格。 5.通病预防: 水表表盖玻璃破裂!(劣质的水表+打压速度过快)(打压时间不少于10Min) 打不上压!(某出水口未关闭) 压力值很快下降!(堵头未堵好)。
你的回应
回应请先 登录 , 或 注册相关内容推荐
最新讨论 ( 更多 )
- 成都装修 33年的装修设计与施工经验 我们是家族公司 大牌工艺... (旭诚质鼎装饰)
- 北京装修经验贴(自选工长+设计师+自购主材) (风行物主)
- 召集组员!一起助力开启小组中秋家宴! (小组活动官)
- 装修的伙伴,来群里聊聊一起避雷 (小朋友有问号)
- 装修省钱 10 点法则,我觉得省下预算30%没问题 (欢乐乐欢)